Подскажите умные мысли на счет прокладки проводов в земле.
Все дают умные советы, что в землю только бронированный кабель, а в трубах ненужно потому что там скапливается вода, конденсат и т.п. Это хорошо когда дело касается силового кабеля. Но нужно проложить сигнальный, пучок тонких проводов, к датчику, к кнопке звонка и т.п. Они вроде бы бронированными не бывают, да и глупости это - вести 2-3 тонких кабелька в броне.
И таки нормально ли прокладывать в трубе пнд? А как сделать вывод проводов, открытым продуваемым, или герметичным? Весной на земле, как полагается - имеются лужи.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
А что насчет полипропилена? Сварить (не забыв сразу прокладывать тросик внутри) трассу нужной конфигурации, протянуть кабели, а потом загерметизировать (скажем, тем же силиконом или спермоклеем). Но я бы лучше воздушку кинул. Кстати, а если беспроводную связь обеспечить (тот же wifi)? Нужно будет лишь 12..36В питания проложить (хоть той же воздушкой).
Что до сигнального кабеля, то вспомните, что творится в колодцах телефонных! Там зачастую вода "под завязку" стоит. И ничего с кабелем не происходит. Так что, даже если в трубе проложить и туда попадет вода, то витухе в "уличном исполнении" (с фторопластовой оболочкой) ничего скорей всего не будет. А если и накроется, можно будет просто ею же вытянуть новую!.. Ну и всегда параллельно держать веревочку или тросик для вытягивания новых кабелей (вдруг что еще захочется протянуть). Возможно, двадцатки хватит.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
насчет бронироканых кабелк ВЕРНо кстати онит не толка силовые есть но и телефоные и сигналные на ЖД последни масова применяются для СЦБ всяких у светофороф насчет трубы из метала и обычного провода в ней оно так -от лукавого... насчетт ПП тем паче от подвижки почвыи мех гнагрузки не зашитит
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
насчет трубы из метала и обычного провода в ней оно так -от лукавого...
Что это значит? Просьба только конкретику, только факты. Чем плоха труба? Будет ли в ней вода, при условии что она не затекает с улицы?
Кабели из доступных есть двух вариантов. Первый вариант: внешняя изоляция полиэтилен, а жилки из ПВХ. Второй вариант: наоборот изоляция самих жилок полиэтилен, но внешняя ПВХ.
Что предпочтительнее? Первый вариант это витая пара уличная сомнительных фирм, второй вариант это КСПВ и его различные модификации (плохо о нем еще никто вроде не отзывался).
Eddy_Em писал(а):
Там зачастую вода "под завязку" стоит. И ничего с кабелем не происходит.
С кабелем может и ничего, а вот утечка по воде... Говорят, еще и ПВХ изоляция за годы напитывает влагу если он постоянно в воде.
Eddy_Em писал(а):
а если беспроводную связь обеспечить
Излишне в моем случае. Надо дешево и сердито, и надежно.
musor писал(а):
кстати онит не толка силовые есть но и телефоные и сигналные
Не видел таких в магазинах. Да и заводить такой относительно толстый кабель в мелкие бытовые устройства вряд-ли выйдет.
musor писал(а):
насчетт ПП тем паче от подвижки почвыи мех гнагрузки не зашитит
Какая нагрузка? ПП трубы водопроводные в земле лежат, их не ломает. ПНД тем более. Канализационные трубы тоже лежат. Кто их ломает? Только ломом...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 17:35:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24419 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Провода 20 метров сигнальные плюс витая пара заложил в сантехническую трубу 40, с уклоном, в нижнем конце дренажная труба вниз на метр идёт, на концах трубы подняты вверх на полметра из земли и поставлены грибки вентиляции.
При нужде можно продувать линию для удаления влаги.
10 лет в оранжевой канализационной трубе (где-то 100 диаметр, не помню стандарт) лежат силовые и сигнальные в песке на глубине полтора метра. Силовые - обычные ВВГнг, сигнальные - обычная витая пара. Пока полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.
ну никто не неволит делай ка хошь ка правилно выше писал то что чегото нет в ближайшем квам Гастрономе вовсе не означает что их нет в природе и на простторах бывшево СССР... все склады заводоф и перекупоф завалены кабелями в броне -их берут толка организаци и тоНЕ ВСЕ ... цена правда несколко выше тетефоной лапши(на 2порядка) зато они вечные по сутти ну если коншно экскаватор не зацепить то что у когото телефона лапша или домашний САТ5е десятку на улице чалится это Не ОЗНАЧАЕТ ЧТОТАК ДОЛЖНО это от ницеьродства все но таки да если повезет тто мож и протянет пару лет полевка витуха-воздушка П-274-М живет по 40лет на улице даже на морозах там специалныйПЭ НД сшитый и СВЕТОСтабилизировагный
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да че тут париться, ПВХтруба, в самой нижней точке отвод вниз на 10см хватит от случайной влаги. В болотах на севере вообще связь идет без всяких труб. У меня 17 лет ПВХ водопровод проложен по всему участку на расстояния 50 м в рыхлой земле , никаких протечек не было давление воды 2кг / см кв
Последний раз редактировалось сэм Чт янв 26, 2023 17:57:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Upgrader, делай в ПП, не бойся. Как сдохнет кабель, поменяешь. Но лет на 10 как минимум должно хватить. Дома только не забудь сделать защиту (от грозы и дебилов, которые могут кнопку звонка долбануть и электрошокером тудым ткнуть).
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Upgrader, ну, она U -образная, один конец выходит в дом, другой в баню. В этой же трубе ещё и водопровод. Вода наверняка есть, но никто не смотрел. ВВГнг допустим к прокладке в воде, да и в случае чего выбьет цепь автоматов. Я вот больше подвижек опасаюсь, как заметил musor. Они какие-никакие, а всегда есть, особенно в перекопанной земле. Хотя мы и старались некий фундамент утрамбовать, и первоначальные боковые засыпы трамбовали... но потом всё трактором А витая у меня в коробах на улице в воде плавала - пофиг всё. Льдом только разрушало
Вопрос остается: герметизировать ввод кабеля в трубу, или наоборот оставить открытое пространство для продувки (вряд-ли конечно будет продуваться труба)?
musor писал(а):
ну никто не неволит делай ка хошь ка правилно выше писал
Не важно как правильно, как неправильно. Мы не на производстве и вечная конструкция не нужна, может быть завтра захочется все переделать. Здесь важно сколько прослужит в таком виде, а сколько в другом. Чем плоха труба, что в ней произойдет с проводом, какой провод выбрать, какие проблемы при прокладке в трубе или без трубы. Вопросов много, а ответов - ни одного.
Я начинаю догадываться, что например при скоплении воды в трубе, возможно зимой она замерзнет и кабель будет под большими нагрузками льда. Так ли это, пока никто не написал. Будет вода в трубе или не будет. Откуда вода в трубе, если она не затекает в трубу.
Подскажите умные мысли на счет прокладки проводов в земле.
Бронированный кабель можно прокладывать просто в земле и ему ничего не будет, если в том месте не производить земельных работ… если же такое всё же возможно, то его лучше накрыть чем то… у меня на огороде проложен был бронированный кабель КВББШВнг в теплицу для автоматики… пролежал 15 лет и ничего ему не было (сверху в земле был просто накрыт кусками шифера)… огород продал, но думаю он ещё столько же пролежит, что ему будет… на производстве и поболее кабель лежал в земле и хоть бы хны... ну а если в трубу засовывать обычный кабель, то тут или герметизировать вход/выход у трубы, или трубу располагать под уклон, чтобы попавшая влага уходила… иначе лёд со временем своё коварное дело сделает…
то тут или герметизировать вход/выход у трубы, или трубу располагать под уклон, чтобы попавшая влага уходила… иначе лёд со временем своё коварное дело сделает…
Вход-выход в закрытом ящике (электрощите), туда вода не затекает. Все-равно герметизировать?\
Или все-таки вода может образоваться из-за какого-то конденсата без затекания воды собсно?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
нагрузками льда. Так ли это, пока никто не написал.
А что тут писать? Так и будет... а как по другому? Несколько зим и изоляция может не выдержать… может быть как пробой между жилами, так и утечка на землю…
На ржд кабель сбпу так прокладывают без всяких труб. Под путями только переход труба раньше асбестовая, щас оранжевая гофра пластиковая. Само собой концы в муфтах герметично чтобы в кабель влагу не насосало