 Заголовок сообщения: Re: Управление вентилем теплого пола - как сделать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2025 17:31:58 
Мучитель микросхем

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 13:08:53
Сообщений: 406
Рейтинг сообщения: 0
Nranddek писал(а):
Положение вентиля знать надо.
Большинство автоматики на производстве обходятся без положение вентиля вообще, тем более здесь оно не нужно.
fomkin1912, Если коротко то покупаете 3-ех ходовой вентиль на 220 вольт ну или любое другое напряжение (без схемы и вводных комплектующих от ТС расчет беру на этот клапан), 3-ех контактный один общий два других открывает\закрывает без питания стоит.
СпойлерИзображение
На боковой вход подача горячей воды центральный идет на обратку 3-ий выход уже в систему. И можете плавно регулировать температуру пид регулятором. Если датчик температуры очень чувствительный то можно опрашивать систему чаще, чтобы при включении система быстро выходила на задание. По схеме две релюшки, одна на открытие дает сигнал другой на закрытие.
З.Ы.
У меня как раз идет такой клапан с китая буду ставить на регулировку горячей воды. Механический термостат сдох через месяц вода не ахти в системе или он сам окислами покрывается :facepalm:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление вентилем теплого пола - как сделать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 17:40:42 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 337
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Сообщений: 4773
Откуда: Владивосток
Рейтинг сообщения: 0
Бубоник писал(а):
Большинство автоматики на производстве обходятся без положение вентиля вообще

Автоматика без датчиков это что-то невероятное . Я в 1983 г получил разряд наладчика КИПиА , без них станки ЧПУ это груда железа и проводов .

_________________
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление вентилем теплого пола - как сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 18:45:29 
Мучитель микросхем

Карма: 4
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 13:08:53
Сообщений: 406
Рейтинг сообщения: 0
jonpim писал(а):
Автоматика без датчиков это что-то невероятное .

Интересно, а где я написал что без датчикОВ? :shock: Я писал что обратная связь по положению вентиля не нужна. Обратная связь всей системы идет от датчика температуры. И положение вентиля (в нашем случае КЗР) будет определятся температурой на выходе. Логично предположить, вентиль сильнее открылся поднимется температура на выходе.
jonpim писал(а):
получил разряд наладчика КИПиА
Поздравляю. Если вы КИПовец то вам наверное знакомо что такое МЭО и Р25?


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]    , 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y