Дано: промышленный ПК на базе SR3UT (Intel Atom E3845), вся периферия реализована на Xilinx XC6SLX25, плата PCI портов: eth, RS-232, RS-485. Плата PCI реализована на Altera Cyclone IV. Плата PCI исправна и проверена на рабочей MB. Накопитель, плату PCI подключали к исправной MB и все работает.
Задача: не работает порт RS-485 (остальные не используются).
Что делалось: с разъема PCI идет 3 дифпары: CLK, RX, TX. На CLK присутствует 100 МГц. Попытки увидеть обмен по RX-TX успехом не увенчались. ПК работает под Win и плата видится в диспетчере устройств без ошибок. Все три дифпары идут в CPU. CPU меняли на новый. Безрезультатно. Пары прозвонили от начала до конца. По некоторым дифпарам установлены конденсаторы последовательно.
Прошу откликнутся людей, знакомых с устройством PCI и их ремонтом.
Интересует процедура определения оборудования. На плате PCI есть IC SO-8 24C08 с идентификатором, все выводы уходят на разъём PCI. Чтения этой IC со стороны Win достаточно, чтобы считать оборудование подключенным и исправным?